回复:BiCo问题请教一下.

dakaer

  • 帖子

    81
  • 精华

    0
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-01-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-14 12:23:41

6楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2015-01-12 21:29:52的发言 >5楼:这样不行。

用P0701作为P0810的命令源,那当P0810 = 0时(端子5为0时),参数命令数据组 0 有效,此时只有激活P0702.0 = 16 ;P1000.0 = 3 ;P1001.0 = 50才能在50Hz运行。

基本规则是:你选择了命令数据组 0 当前有效,就得用数据组 0 ,不能用数据组 1 。反之亦然,以此类推。
那用P0701.0作为P0810的命令源,那当P0810 = 1时(端子5为1时),参数命令数据组 1 有效,此时激活P0702.1 = 16 ;P1000.1= 3 ;P1001.1 = 50,P1020.1=722.0不能运行吗?
慢慢来。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。