展开查看
以下是引用kdrjl在2015-01-12 21:29:52的发言 >5楼:这样不行。
用P0701作为P0810的命令源,那当P0810 = 0时(端子5为0时),参数命令数据组 0 有效,此时只有激活P0702.0 = 16 ;P1000.0 = 3 ;P1001.0 = 50才能在50Hz运行。
基本规则是:你选择了命令数据组 0 当前有效,就得用数据组 0 ,不能用数据组 1 。反之亦然,以此类推。
那用P0701.0作为P0810的命令源,那当P0810 = 1时(端子5为1时),参数命令数据组 1 有效,此时激活P0702.1 = 16 ;P1000.1= 3 ;P1001.1 = 50,P1020.1=722.0不能运行吗?