大家好,本人非本科只是在工作上有接触产生兴趣跟着大家研究,看了此版上的各路高手解答星三角启动的问题,有些地方还是有些疑惑,烦请解答。
以下提问,先不考虑国产低压电器的质量问题要加大容量来说,以计算方式合理考虑为前提,究竟哪个观念才是对的?
先讲接触器,如果前提是在断路器或者空气开关下方就接了主接触器及并联角接触器的前提下,主接触器及角接触器选型到底是按电机额定电流一半选?(因为看了网上说明因为总电流被两个接触器分成了一半)还是按相电流(也就是线电流的0.58倍(也就是1/√3)来选型?)
两种算法都有人算,虽然数值落差不是大,但我还是想知道哪个概念才是对的?甚至还有些人是说大于电机额定电流的。
再来说热继电器,热继电器整电电流范围如果说不是装在断路器跟主接触器之间(因为这样起码要以电机额定电流的1倍或稍多来整定),是装在主接触器下方或角接触器下方,那因为流过接触器的电流只有额定电流的0.58倍,当然流过热继电器的电流应该也要以电机额定电流的0.58倍来选型才对是吧?可我公司有组22KW电机的星三角启动接在主接触器下方的整定电流竟然是50A!这会保护吗?
最后大家说星形启动时,因为电机功率减小1/3,所以电流也会减小1/3,我通过公式试算,这是OK无庸置疑的,但一派说以电机额定电流1/3选型(原因是短时接触电流不会烧坏触点),一派说起码要是电机额定电流的1.5倍,说到这,就理论来说星形启动电流剩1/3没错,但星接触器跟主接触器都有参与第一阶段的启动,虽然额定电流少了1/3,但还有4~7倍的启动电流这部分没算进去,如果算进去,是否大于电机额定电流才是对的?如果短时间接触不会烧触点,那或许1/3倍的额定电流也是合理的,由于实在是搞得很乱,我拿钳表去测了我公司的那组星三角启动。
结果如下,22KW电机星三角启动(电机额定电流照1KW=2A算44A),空开下来是主接触器并联角接触器,热继电器接在主接触器下,在正常运行中,进去空气开关前的线电流至少有40A(因为电有分给一个小水泵使用),但测量接触器间的电流时,正常运行中是16A(所以应该像大家说的是相电流小了很多),而星接触器进线端与角接触器出线端此时无电流,而启动时星接触器进线端与角接触器的电流冲到了80A,依照额定电流1/3肯定不够,除非真的不会烧触头,于是我看了下三个接触器的选型,星接触器70A,角接触器100A,主接触器(看起来不同款 好像被换过)90A,虽然是可以启动,可感觉选型不是很理想,且正常运行时角接触器噪音特别大,启动时主接触器还偶尔会发出像飞机引擎慢慢升速的声音,都不知道是不是要爆炸了。
另外,启动时间整定按口诀计算跟我实际观察有蛮大的落差,我们这台22KW电机当风机使用(风叶是离心式的),前方还有大大小小的风机帮忙将气流往22KW电机推送,但必须要35秒才能起动(钳表观察电流,启动时80A如有等待至35秒,接近35秒时的电流下降至50A以下,切成全压启动时也没有再上升,依然在50A内不跳闸),若我调整至30秒(启动时80A,接近30秒时电流还在50A以上,切换成全压启动时,电流飙升至180~190A,一秒跳闸)。可否告知为何?
问这些,不是想说明哪派对哪派错,我知道很多是经验,我只想了解清楚真理跟正确的概念是什么,麻烦各位高手帮帮忙。光为了星三角启动的观念我已经困在里面整整两天了!