发布于 2015-01-14 19:42:07
33楼
关于系统启动时间,不是电机自身的转动惯量所决定的。他应该是系统连接了电机轴以后,整个系统传动系的空载启动时间。比如,电机带着一个滚筒的形式,就是滚筒从静止到最大转速所用的时间;再比如,电机连接这一个皮带机,就是皮带机从静止到最大转速的时间(空载)。
总之,系统启动时间不是电机制造商提供的数据。是你设计生产机械时,电机连接的实际传动系,空载运行电机从静止到最大转速所需要的时间。
那这个时间怎么得到呢?有两种方法可以获取:
第一,前述的精华贴不是有说吗,通过机械设计,你就可以获得一个理论计算的传动系转动惯量,然后通过选择的电机额定数据,就能计算出系统的加速时间;这是通过设计和计算所得到的数据。
第二,还有另外一种获取系统加速时间的办法,那就是实测,通过西门子的传动控制器(这里包括了交直流控制装置),对其做速度特性的辨识和优化,就可以通过读取参数来获得。
我是你的朋友