回复:BiCo问题请教一下.

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-14 20:17:35

7楼

展开查看
以下是引用dakaer在2015-01-14 12:23:41的发言 >6楼:那用P0701.0作为P0810的命令源,那当P0810 = 1时(端子5为1时),参数命令数据组 1 有效,此时激活P0702.1 = 16 ;P1000.1= 3 ;P1001.1 = 50,P1020.1=722.0不能运行吗?
以下是引用kdrjl在2015-01-12 21:29:52的发言 >5楼:这样不行。

用P0...

引用5楼详细内容:

这样不行。

用P0701作为P0810的命令源,那当P0810 = 0时(端子5为0时),参数命令数据组 0 有效,此时只有激活P0702.0 = 16 ;P1000.0 = 3 ;P1001.0 = 50才能在50Hz运行。

基本规则是:你选择了命令数据组 0 当前有效,就得用数据组 0 ,不能用数据组 1 。反之亦然,以此类推。

这样应该行。可以运行。
我是你的朋友