发布于 2015-01-14 20:35:35
26楼
嘻嘻,兵版回复很有意思。
先说你的问题吧,
第一,去掉制动单元再试,不会有风险,只会增加安全性。这是因为制动单元一旦失控,直流母线在带电状态,电容充电就没完没了了。当然,兵版的判断不无道理。因为制动单元如果击穿的话,制动电阻会很热,你应该能察觉到的;但是我认为凡是与直流母线耦合的任何其他元件,都应该先脱离掉,这样,单独的检查直流母线是对的。不要夹杂其它因素嘛;
第二,充电一直工作,恰恰说明,直流母线的电压太低了。导致预充电回路的电流很大,电阻过热烧坏了周边的元件。导致故障扩大炸成一片。看看你的图片吧,电线的外皮都烧化了,说明电流有多大。这也正是兵版始终怀疑是直母电容的问题。
而我却不排除制动单元有事。
最后,想说的是,6SE70今年又涨价了,所以,现在他可是相当的金贵呀。好了,不再给你压力了。再怎么说,还是要面对今后的通电呢。你的制动单元可是没被拿走去检测呢,是不是自己再上电看看呢?搞一个整流桥,把制动单元和电阻再接上(按照正确极性),看看制动电阻有温度吗?这个应该能在下面测试的。
我是你的朋友