对于LOGO! 0BA8来说,12/24RCEo既然功耗那么低;还可以提供Web,那么在智能手机上,iPad上是不是可以控制,监控变频器运行呢?经过实践,是可以的。设备:1、变频器MM440。2、LOGO! 0BA8 12/24RCEo(不带屏经济型)+ 1开关(用于急停)3、无线路由器/无线AP4、智能手机(安卓、苹果iPhone / iPad)连接:1、LOGO!直接使用MM440的24V电源(端子9/28)2、LOGO! 输入:2.1、MM440模拟量输出AO1-LOGO! AI3;使用MOP设定当前值2.2、MM440模拟量输出AO2-LOGO! AI4;使用变频器实际值2.3、MM440数字量输出DO1-LOGO!DI3;使用变频器故障信号2.4、MM440数字量输出DO2-LOGO! DI4;使用变频器端子状态字1(用来判断启动允许状态)(LOGO模拟量口并联电阻转换成电压信号。)3、LOGO! 输出:Q1-MM440DIN1=ON/OFF1;Q2-开关常闭触点->MM440DIN2=OFF2;Q3-MM440DIN3=MOP_UP;Q4-MM440DIN4=MOP_Down;4、LOGO程序要点:利用浏览器上的TDE界面按钮。F1键:ON/OFF1(变频器启动/停止)F2键 :OFF2(自由停车)上/下箭头:升速/降速(按一下变速。再按一下停止变速)左右箭头:升速/降速微调