采用多次调用FB7 和FB8块,用SD定时器进行轮询,SD延时1S,同时触发FB8和FB7 REQ引脚,此时有数据收发,但是看不到DONE动作,可能DONE的变化通过变量表监控不到。1S结束后触发下一个定时器,再次调用FB8和FB7,执行FC03功能,这时候问题就来了,尽管对REQ进行同样的触 发,但是数据读不到,总是执行的第FC01的数据收发,不管修改时序还是增加延时效果不都好,要么只读第一组FB8和FB7的报文,要么是一条报文用十几秒才有反应,看过以前老石的贴 子,用法似乎差不多,效果却不同,不知道问题出来在哪?时序该如何调
自己的时序没有错,是FB7和FB8调用的问题,好搞啊
另外对于06功能码的实现,试了一下,写SLAVE40001可以,但是怎么操作40001后面的地址呢,因为写40001就是改变DBX.DBW4的数值,而DBX.DBW4的数据来源于DBX.DBW4+N,似乎怎么写都是写到了40001,FB8中的OFFSET需要使用吗