发布于 2015-01-15 01:21:05
34楼
嗯。楼上说的理论上是这样的。谐波确实对功率因数产生影响。正确!
但从实际使用上来说,相对直接驱动的异步电机;加入变频器总是提高了功率因数(即便进线前端没有使用电抗器!)。为什么?
事实上,对功率因数产生影响的仅仅是偶次谐波电流(2、4、8次),而奇次谐波电流(3、5、7次),是相对电压对称的;尽管很高,但不会造成电流矢量和的偏移,因此不会造成功率因数的降低。
然而,变频器二极管整流电路的偶次电流谐波成分是很小的。
那么,题图上的功率因数0.7是啥意思呢?为什么前端加入电抗器又成为0.85了呢?
我想,这是指单独这个模块的功率因数来说的。
你把这个模块接入到交流电源。充电完毕后,这时IGBT不工作、母线电容几乎没有充电电流,稳态主要工作的只有进线的X电容回路!这时测量,就好比AC电源接入电容。测得的功率因数就很低。当前端串入电抗器后自然会提高它的功率因数到8.5。
那么看看这0.7的功率因数能产生多少无功电流呢?
看手册就知道,它的功耗大约几十瓦(有功部分),有功电流大约100毫安。如果功率因数0.7;则无功电流也是大约100毫安。这点无功电流实际上是微不足道的。当然了,要是百十来台同时上电等待,那就不是个不小的数值。
这也说明,西门子做事儿还真是“较真”的。这点儿无功也算在考虑范围。呵呵。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?