回复:OB1调用FC1的时候,FC1中的线圈有输出;当调用条件消失后,为什么FC1的线圈还有输出??

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17137
  • 精华

    63
  • 被关注

    889

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-15 08:14:48

6楼

fc改成无条件调用,你的调用条件在fc中加一个形参,形参连接调用条件变量。然后编程:
A 形参
=out//fc的输出形参
out输出连接你的变量如q0.0。这样输入条件为1则有输出,输入条件为0则输出也为0.