故障如下:
CPU是414-2DP 一共带了9个从站,连线方式是3》5》6》20》12》9》10》7》4 (数字是站的地址)
其中7号站有I30.0 I29.3 I30.1--I30.6 这几个输入点在极短的时间内信号检测不到(工作的时候那几个输入点是一直有信号)其中I30.0---I30.6这几个信号有一个断了。我的CPU就报警。CPU诊断 无法诊断到。
CPU一直在线 从站的151模块的SF灯没指示。只是有的时候4号站151模块BF灯闪亮,还不是一直闪亮,闪几下就正常了等1分钟左右就又闪几下。
这是什么原因造成的????从站向主站传送从站的I/O状态的时候,有没有可能突然丢失数据????
解决方法: 更换全部供电断路器
这个系统每个从站都是单独供电,供电端是从断路器出来到从站的断路器是1A B10的,由于使用时间长触点上灰尘比较多,造成有的从站供电功率不足,CPU读取I/O状态时有丢失现象(这个时间很短很短,看I/O点的指示灯基本没有闪烁现象) 观察中发现系统的误动作与误报警全是 常输入信号报警和动作 ,也就是常输入信号丢失!!更换了断路器后一直工作到现在再也没有出现故障。