1.主接触器及角接触器选型到底是按电机额定电流的0.58倍(也就是1/√3)来选型,不是一半。
2.过热继电器的电流是以电机额定电流的0.58倍来选型,可我公司有组22KW电机的星三角启动接在主接触器下方的整定电流竟然是50A!不会保护设定值是按照线电流设置明显不对,因为你的热继电器安装在相电流位置,所以只能按照0.58倍整定,正确的整定电流为26A左右。
3.个人认为星形接触器和三角形接触器的电流值选择一样比较好,课本上讲可以小于三角形接触器一个电流等级,相反我认为主接触器可以选小一点问题不大。当然前提就是主接触器先动作,后星形接触器动作。
4.星三角启动适用的场所为电机轻载或空载启动,对于重载启动是不适宜的,理论上讲只有电机速度达到额定速度的80百分比才可以转换。你的电机负载重了点,建议加大电机功率至30KW可能会比较好一点。