我遇到过一台类似故障:
1)6SE70书本型400KW变频器,电机功率315KW,双料斗提升上料设备,双抱闸等;
2)预充电的整流桥炸、4只预充电电阻烧坏(有2只碎裂),全控可控硅整流桥(3个模块)全部炸机,硅整流驱动板严重损坏。
最初以为只是变频器有问题,维修更换损坏的元件,空载试机输出电压平衡,带55KW电机正常。当用户安装至设备后,上电充电电阻很快发红、已经烧坏(立刻关断变频器的供电断路器)。
3)最终故障原因:制动单元内的控制板坏,IGBT击穿短路,造成变频器坏。
4)更换制动单元并再次更换充电电阻后,工作正常了。(制动电阻功率富余量较大,没有损坏)