以下是引用HUANGZE75在2015-01-15 12:57:39的发言 >1楼:1.主接触器及角接触器选型到底是按电机额定电流的0.58倍(也就是1/√3)来选型,不是一半。
2.过热继电器的电流是以电机额定电流的0.58倍来选型,可我公司有组22KW电机的星三角启动接在主接触器下方的整定电流竟然是50A!不会保护设定值是按照线电流设置明显不对,因为你的热继电器安装在相电流位置,所以只能按照0.58倍整定,正确的整定电流为26A左右。
3.个人认为星形接触器和三角形接触器的电流值选择一样比较好,课本上讲可以小于三角形接触器一个电流等级,相反我认为主接触器可以选小一点问题不大。当然前提就是主接触器先动作,后星形接触器动作。
4.星三角启动适用的场所为电机轻载或空载启动,对于重载启动是不适宜的,理论上讲只有电机速度达到额定速度的80百分比才可以转换。你的电机负载重了点,建议加大电机功率至30KW可能会比较好一点。
对于1.主接触器及角接触器选型到底是按电机额定电流的0.58倍(也就是1/√3)来选型,不是一半。
这点我也是这么想的,但如果以我公司那台22KW电机来说(44A*0.58)=25.5A来说,这样可以承受的住起动时我实测的80A吗?(当然公司的没跳是因为他主接触器选型是90A),这80A是因为我公司电机功率太小,对他来说拖动的算重载,才会那么高导致不像大家算的合理启动电流这样吗?
对于2.同意,我也是这么想的,但不确定,谢谢你解答我的疑惑。
对于3.所谓的先星后主,或先主后星,实际在运行中有区别吗?这点我真的不懂,在启动他们不是同时吸合吗?怎么做到谁先?是说控制线路在配的时候后面启动的接触器接进去前做一个连锁在先启动的接触器的常开点?那么如果有差别,谁先谁后也会影响选型大小?