回复:400H系统中有支持MODBUS-RTU的模块和方法吗?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-15 22:50:01

3楼

一般的做从站冗余时,,,
是需要2个独立的 CP341,可以插在ET200M上;
首先不必要用2个独立的 CP441-2;

做Modbus RTU从站冗余时,,, 不用关心 400H的 CPU0 和CPU1 的切换问题,

应该是 Modbus RTU 从站模块的 切换问题,

如果要简化这个问题。。。

2个CP341 都做Modbus RTU Slave 从站通讯程序即可。。。

由做主站的 Modbus Master 设备自己去负责切换。