一般的做从站冗余时,,,
是需要2个独立的 CP341,可以插在ET200M上;
首先不必要用2个独立的 CP441-2;
做Modbus RTU从站冗余时,,, 不用关心 400H的 CPU0 和CPU1 的切换问题,
应该是 Modbus RTU 从站模块的 切换问题,
如果要简化这个问题。。。
2个CP341 都做Modbus RTU Slave 从站通讯程序即可。。。
由做主站的 Modbus Master 设备自己去负责切换。