展开查看
以下是引用甫哥在2015-01-15 13:21:00的发言 >39楼:我遇到过一台类似故障:
1)6SE70书本型400KW变频器,电机功率315KW,双料斗提升上料设备,双抱闸等;
2)预充电的整流桥炸、4只预充电电阻烧坏(有2只碎裂),全控可控硅整流桥(3个模块)全部炸机,硅整流驱动板严重损坏。
最初以为只是变频器有问题,维修更换损坏的元件,空载试机输出电压平衡,带55KW电机正常。当用户安装至设备后,上电充电电阻很快发红、已经烧坏(立刻关断变频器的供电断路器)。
3)最终故障原因:制动单元内的控制板坏,IGBT击穿短路,造成变频器坏。
4)更换制动单元并再次更换充电电阻后,工作正常了。(制动电阻功率富余量较大,没有损坏)
沉痛教训!
这个案例很典型。
但与楼主的案例稍不同:1、楼主亲自测量过,IGBT没有短路。当然,也可能是触发板坏了,长期导通。但如果是这样的话,前端的功率器件都坏了,IGBT还安然无恙的可能性很小。
2、这个案例中预充电阻没有丝耗的损坏,但电缆却烧的不成样子。这很诡异,感觉是电缆的过热不是由于本身电流大导致的,而是由于电缆另一端的电子器件过热导致的。或者是附件元件长期过热导致的。所以,我就怀疑是电容有问题导致的电流不稳定,二极管过压过流,从而炸坏。
当然,这些都是瞎猜,真正的答案,还得等楼主拿回的检测报告来揭晓。