回复:6SE70已经炸了两次啊 啊啊 啊

wyde

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:游士

注册时间:2010-02-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-16 14:42:23

45楼

我们单位也碰到过变频器爆炸的案例,是英国产的G120,随新设备进口的,用了半年就炸了,在坏以前的一段时间也是经常报直流母线过电压,当时就是直接按复位键就好了,直到炸坏的那一天,大概是上午十点,我们这台设备是24小时运行的,平时不停,突然设备报警了,我到现场后发现变频器的断路器跳闸了,由于生产为连续生产,停机对产品质量影响较大,手头也没有万用表,就直接合闸了,就听见“呯”的一声,一道闪光,吓了我一跳。后来拆下来拿到当地的西门子技术服务中心,检测,发现功率模块全部炸开了,电路板也烧坏了,已无法修复了。最后又重新买了一台,把原来的控制板插上就行了,参数也不用设。后来我们分析,可能与电网供电质量有关系,当时我们单位同时进了好几条生产线,其中有一条密炼机生产线,主驱动为直流电机,功率为352KW,为6RA扩容,满载电流能到1000A,空载电流几乎能到0A,由于工作特殊,满载和空载切换十分频繁,对电网造成了很大冲击,发现变频器报故障的时间段正好是密炼机工作的时间,后经过检测发现谐波较多,主要是3次和5次谐波。为此我们将变频器的供电电源换到另一台电力变压器上,现在已经有3年了,一次报警也没有出现过。请你考虑下现场情况。另外相同的工况,国产的三菱变频器就没有问题,原装进口的日本安川也经常过压报警,后来也改到另一台变压器上去了,就再也没有出现过报警。请你参考。
还有一点,你说一送电就发现电流满偏,不会是电机被动旋转吧。仅供参考。

精华帖版主置评:嗯,这个案例也不错,提到了谐波的问题。 在谐波较多的现场,故障会莫名其妙,且多的让人崩溃。