以下是引用KOBE0824在2015-01-14 11:07:45的发言 >¥��:226 220v供电,变压器出来的220v一直都在,但是226有时候灯全灭,过2、3分钟自己又好了,感觉像电容充放电的过程。这台226之前因接地不干净烧过电源板,返厂后回来又装上就出现上述情况了,因为寄回来的plc很新,所以不知道客服是换的新plc还是维修的,如果是维修的是不是电源模块的电容有问题没修好?谢谢回答
之前烧电源板是因为接地不良吗?我比较怀疑是否因提供给IO的+24v负载过大。
1,要检查+24v电压是否正常;
2,要检查+24v输出电流是否异常?(plc上应该有+24v输出电流值)