发布于 2015-01-16 19:52:31
39楼
检查驱动器冷却风机正常,80系列出厂时设置风机跟转时间为240s,我想在保证驱动器充分冷却的同事想屏蔽掉F60167这个警报,不至于再次启动困难这一问题;
【屏蔽故障是有的,
P2118写编号
P2119写功能选择:1=故障,2=报警,3=屏蔽
如P2118.0=60031
P2119.0=2,屏蔽故障,保留报警,=3的话连报警都不报;
另外P2100,2101也可以改变故障的响应,可以继续使能,只是操纵器上有F*****显示 】
但是我看完这个还是不明白,如果将P2118.0设为60031屏蔽的是哪个报警信息呢?
请各位大侠指点指点。谢谢!