发布于 2015-01-16 21:54:44
11楼
这么说,你有实际的变频器可操作?我还以为你只是在“纸上谈兵”探讨呢。
要实现你要求,必须使用自由功能块。
简单的说,需要使用两组CDS;CDS(0)使用P1000=2,也就是模拟量1的输入。CDS(1)使用P1000=3固定频率。并且将负50Hz保存在P1002,也就是定义在端子6。
以上是两个频率给定的设置。
启动命令的设置:将P700(0)(1)均设置为默认的2。P701(0)(1)和P702(0)(1)=99;
启用一个与门块,例如 AND1 ;它的一个输入经过一个NOT反相;接端子5(Din 1)2810.0=2829;2828=722.0
另一个端子 接实际控制字位15(CDS bit0)2810.1=54.15,这是要保证已经切换成(1)组,再启动。
P0840(1)(ON/OFF1)=2811(接与门输出);
检查P0840.0=722.0;端子5
P0810(0)(1)=722.1;
P1021.1=722.1;其余均保持0即可。端子6
最后,激活AND1功能块2801.0=1,自由功能块2800=1:
我没验证。但我觉得至少应该这样。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?