整流回馈单元炸,我也遇到过一次记忆深刻的故障:
当时新买的装机装柜AC-AC,调试时上电、启动都没事,就是电机一加载(制动),整流的预充电板就炸了。当时因为是新机器,而且是55kW的,西门子技术支持可以上门来服务。400技术热线约好时间后,来的工程师检查炸的地方,换了一块预充电板(因为仅仅是该板子炸了)。继续上电、运行--制动加载--炸。于是,不知所措的茫然,现场维护工程师啥也没说走了。。。。;过了若干天,工程师回来了,而且还带来一个助手,和一个大工具包。把各种检测设备全上了,一边测试一边通电加载。时候不大,就得出了结论,是因为我们的设备在直流母线上挂了一个第三方的制动单元引起的。设备修复,但故障处理和费用判保外处理,由我方出全部修理费。
哇靠,亏大方了。
所以我相信,炸预充电板,与直流母线的问题相关。至于是制动单元的事还是直母电容器的事。那就要由楼主自己去确认了。
此楼讨论很精彩。再次感谢大家的共享。
我是你的朋友