楼主所说的情况我也遇到过 这种问题与西门子本身的变频器报文通讯方式有关,首先对于很多控制字 是上升沿有效 例如:P854 PLC控制权 还有好多是低电平有效 例如:P844 P848DOFF2 OFF3停车 所以才会出现楼主所说的47E初始化的问题 不知道楼主用的是什么报文通讯方式 我用的是999自由报文 看一下每一位对应的参数的控制功能 然后才能给出正确的命令顺序和内容 写出对应的程序