发布于 2015-01-18 15:24:41
3楼
22KW电机启动时候80A是正常的,但是启动到30秒时电流还超过额定电流,这是不正常的,正常情况下22KW电机启动完成可以在10内完成,说明启动时力矩不够,导致启动时间过长,启动方式是有点问题的,星三角降压启动只是使用在轻载或是空载启动上,电机如果启动频繁容易损坏啊,你的风机运行电流在28A左右是正常的。
关于你运行时开关跳闸问题,问题出在星三角转换时,产生了弧间短路造成的跳闸,单纯的启动电流不至于让开关跳闸的。如果楼主启动不频繁可以使用直接启动,断路器配置100A可以,接触器配置AC4,120A。