以下是引用HUANGZE75在2015-01-18 15:24:41的发言 >3楼:22KW电机启动时候80A是正常的,但是启动到30秒时电流还超过额定电流,这是不正常的,正常情况下22KW电机启动完成可以在10内完成,说明启动时力矩不够,导致启动时间过长,启动方式是有点问题的,星三角降压启动只是使用在轻载或是空载启动上,电机如果启动频繁容易损坏啊,你的风机运行电流在28A左右是正常的。
关于你运行时开关跳闸问题,问题出在星三角转换时,产生了弧间短路造成的跳闸,单纯的启动电流不至于让开关跳闸的。如果楼主启动不频繁可以使用直接启动,断路器配置100A可以,接触器配置AC4,120A。
想问H大,如果直接启动就可以,是因为没有星三角切换时的弧间短路所以一样用100A的断路器(因为没有短路就不会跳闸是吧?),那么想问如果以44A额定电流来算,120A的接触器是44A的2.72倍,直接启动的倍数不会超过这个倍数吗?这样的话接触器可以承受的住?还是因为说因为直起只要启动的起来时间花费更短(因为力矩更大)
所以短时间的高电流不至于使接触器触点烧坏?我看过先前你跟P大讨论的文章,才明白了原来还有AC-3跟AC-4之分,如果频繁起动跟正反转要用AC-4从你们讨论的文章中有了解了,以前用接触器就拿来电流够就用了还没留意到有这个差别。
另外,我看我风机名牌上,还有标一个参数是全压1350Pa,这个应该就跟你说的力有关了对吧?本来这台风机是用在喷淋塔处理空气用的,将风抽过去要通过喷淋塔本身就是不小的阻力,当初请厂家来设计活性炭系统(阻力应该更大),人家说我们这台风机流量够(38888m3/h)但抽风时压力不够,他们都说活性炭系统按这流量起码得用到2000Pa以上,这些是不是负载太大了,用星三角启动来说太吃力?但上级只考虑要省钱,不愿意花变频器的钱…..