以下是引用yming在2015-01-18 12:03:10的发言 >3楼:楼上:
千万别理解成上升沿。它是个控制时序问题。也就是说,启动过程需要首先满足一种状态,才能进入下一种状态。
恩 版主说的对 我的理解方式确实有点偏 趁这个机会正好请教一下版主 比如我变频器现在有故障了 然后我要通过控制字给变频器接故障(P2103),那么我就要先把P854=1 获取PLC控制权 再给对应的控制字P2103=1的顺序 是可以这样理解吧?但是比如故障没解掉又再报 虽然当时P854=1 那么我还是要把P854=0 再P854=1 P2103=1才行呢?