回复:关于星三角启动的相关配件选型疑惑

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-19 13:43:22

5楼

电机直接启动启动电流是额定电流的4-7,恶劣情况下可以达到10倍,直接启动时间很短的,一般情况下几秒就可以了,接触器的触头有一定的电流冲击能力,短时冲击是没有问题的,为什么使用AC4就是接触器的触点更耐用点。AC4,AC3触点使用材料是不用的。此外楼主的风机是普通的离心风机还是罗茨风机,其实你的电机运行电流不是很大,如果启动不频繁就直接启动了,如一天或是多天才启动一次,不要使用什么星三角启动了就直接启动了。