以下是引用HUANGZE75在2015-01-19 13:43:22的发言 >5楼:电机直接启动启动电流是额定电流的4-7,恶劣情况下可以达到10倍,直接启动时间很短的,一般情况下几秒就可以了,接触器的触头有一定的电流冲击能力,短时冲击是没有问题的,为什么使用AC4就是接触器的触点更耐用点。AC4,AC3触点使用材料是不用的。此外楼主的风机是普通的离心风机还是罗茨风机,其实你的电机运行电流不是很大,如果启动不频繁就直接启动了,如一天或是多天才启动一次,不要使用什么星三角启动了就直接启动了。
我们如果没有跳闸基本是一天启动一次,应该是属于离心风机(我看了不像风扇那种的<---我查风扇这种的是轴流式),但H大的说罗茨风机我没有看过,原谅我才疏学浅,那我理解我们公司的大概要怎么选配了,所以整个统合起来,真正星三角启动的最精简组件选型按额定电流选择应该"最小"倍数是如何?(以主、角、星依序排列,其中主、角并联),另外实际观察切换时间H大你说达额定转速的80%,如果没有办法知道转速,只能凭感觉吗?还是看电流也行?