哦,再次去实地模拟一把。结果如下:
端子5 = 1;ON/OFF1
端子8 = 15;固定值设置,P2223 = 722.3
P1000 = 23;注意,是23,不是32,32不行。
P1074 = 722.3(模拟量设定值旁路)
P1075 = 755.0(主设定值);P1070 = 0
运行顺序,ON/OFF1激励动作前,离线状态操作固定值设置,一旦启动以后,固定值设置就操作不了了。不受控。其他的照旧:
正转运行:激励端子5,端子8悬空,主给定控制电机运行;
停车,端子5悬空;
反转运行:先将端子8置1,再将端子5置1,固定值接入,主设定被旁路。
停车:端子5置0;端子8置0.
没弄懂为什么P1000 =23可以,而P1000=32不行,等于32以后,主设定总有,无法旁路。而等于23以后,P1074置1即可旁路主给定。
完毕。