回复:变频器节能效应有多神?

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-19 15:10:56

2楼

水泵也属于平方负载。那47HZ时,理论上其消耗的功相比50HZ时,为:47*47/50/50=88.36%.但这是不考虑变频器本身损耗及进、出线电抗器损耗的情况。实际上变压器本身的损耗为2-4%,进线电抗器约为4%,出线电抗器约为5%。这样一算下来,跟工频的能耗差不多。
但变频的优势是:功率因数提高了。

这员工,也就是一个投机取巧的大忽悠,碰到不懂行的老板了。
书生莫生气,把我这些数据给老板看,老板会大呼上当的。呵呵。毕竟前期投资及维护成本成是大大大大大的提高了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心