楼主如果是一天启动一次就可以直接启动了,不需要星三角启动了,直接启动对电机寿命影响不大,况且你的电机功率也不大才22KW.,断路器配置100A,如果配置AC4的接触器使用80A额定电流的接触器都可以。如果配置星三角启动一般情况下可以按照相电流的2倍左右配置吧,三个接触器都配置一样型号吧,有的书本上说星形可以配置可以小于三角形的一个等级,我觉得配置一样好省事,维修备件通用也方便,向22KW电机三个接触器配置65A足以。此外楼主也可以参考看一下我写的关于星三角的内容http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=80&b_sid=15&a_id=1173886&s_id=0&num=21#anch