发布于 2015-01-19 18:13:15
69楼
变频器输出到电机这段电缆有没有用屏蔽线?
现在的变频器载波频率越来越高了,从电机侧反馈回来的高频高压能从滤波大电容上旁路掉吗?二极管击穿无非两个原因:高压,或者大电流。制动组件和电容损坏会造成大电流,上面也讨论过了,它的损坏是显性的,而高频高压是隐性的,二极管温度上升,击穿电压会降低,从电机侧反馈回来的高频高压,对逆变桥的保护二极管是正向的,只会对电源整流桥构成反向高压。变频器到电机使用屏蔽线,高频高压通过屏蔽层到地释放掉,就不会再回到整流部分了
大道至简,知易行难