发布于 2015-01-19 20:32:00
4楼
变频器驱动的风机泵类负载的节能效果是最显著的。这个已经被公认。
可以先对一台100kW的电机进行一个测试,相同时间段,测工频直驱的电机电流、功率因数;相同时间段,测变频器驱动的(变频器输入侧)电流,功率因数。然后做减法,得出数据,再去用时间累计和台数做加法,计算谁的电量省,谁的功率因数高。
如果,两种状态,功率因数都超过了0.9以上,那功率因数这一项就基本打平手了。估计不太可能,因为直驱电机的效率0.9以上的都是高效电机。一般电机0.85左右就很不错了。
而电流如果变频的比直驱的省,那这就是节能标志了。功率越大,省的越多。
这么比较测试,最大的好处是,考虑了变频器的损耗在内,实测统计的数据,比理论计算的数据,更具可信性。当然,正常情况下,计算值应该与实测值是吻合的,否则,理论计算一定是缺少了条件和因素。
我是你的朋友