展开查看
以下是引用松涛依旧在2014-02-21 10:55:53的发言 >2楼:首先感谢前辈的帮助,
还有个问题是:使用FB58+FB43进行双向控制时,当FB58的LMN在0-100%时,我们假设是加热,在-100%-0时我们假设是冷却,现在的问题是怎样设定哪些参数才能使输出的LMN的范围是-100%-100%?
问题有些幼稚啊,见笑了,感谢!
从你的控制要求看,FB42或FB59单独一个都可以,“当FB58的LMN在0-100%时,我们假设是加热,在-100%-0时我们假设是冷却”,加热或冷却这就是把LMN UP或DN接通,输出QLMN UP和DN分别控制加热阀和冷却阀