甫哥说的很好,精华支持。
支持的是甫哥指出了我的一个错误:泵类负载的轴功率与速度成立方关系。(我给按平方关系算了。实际上是转矩与速度成平方关系,功率确实应该是立方关系。)
但是关于出线电抗器的问题我持保留意见。确实,在系统配置中,出线电抗器是否使用主要考虑出线的长度,但是这个前提是所用电机也是变频电机,而不是普通电机。对这样的改造,通常情况下是不会换电机的,那出线电抗器还是要配置的好。
关于进线电抗器,我坚持我的意见:更是不能省。我们不能为了节省投资把该要的也不要了,如果是那样,就没有讨论的必要了。
正如K版本所说,变频器降速带泵类负载,肯定是节能,而且全楼没有异议。但关键是降低这3HZ是不是能节能?这个是讨论的重点。我个人感觉没有什么意思,因为甫哥的一个观点还说了:考虑容量裕量,也就是45KW电机本身也不是运行于45KW工况下,能到90%的工况就算理想了。所以,楼主同事的数据,还是忽悠。