关于甫哥的那个案例,我还有点想法:改造前,出水压力是0.3MPa,改造后,出水压力是0.2MPa。这可以粗略的理解为轴转矩减小为原来的2/3,那转速就应该是原来的(2/3)开平方,,这可与3HZ相比50HZ没有可比性的。同理,功率就应该是开完平方再立方,那不考虑任何损耗的情况下,功率应该是原来的54.4%,可不至是25%节能了。
至此,我还是这个观点:泵类负载用变频调速,会节能;但从50HZ降至47HZ,有点大忽悠。