发布于 2015-01-20 18:20:24
11楼
其实PROFIBUS瞬间丢站实在是太常见了,对于PROFIBUS总线丢站解决个人认为有以下比较重要的几点解决方案:
1.尽量按规范接线、增加中继等(废话但重要)
2.1个PLC挂站数不要过多,挂几十个站想不出问题是很难的。
3.通讯速率不能设置过高,偶尔出现瞬断一般可以通过降速率解决。
4.程序处理,这才是重点!因为就算你做得再好,瞬断很可能依然会出现,因此在设计初期就应该做好通讯程序处理。
程序处理建议:
1.通讯中断后数据保持10S左右。(部分中断时间较长的设备适当增加数据保持时间)
2.设备通讯控制采用2点控制,不能采用单点通讯控制。