回复:变频器节能效应有多神?

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-20 18:26:41

11楼

谢谢鼓励。
另外:
1)我也认为楼主的数据应该是不准确。频率下降3Hz,6台45KW离心泵24小时运行,一天节电1000多度。可能已经超过不考虑变频器损耗的理论值了。
2)案例中改造前:阀门全开时压力约0.3MPa、电机超负荷。但是,实际运行时是将水泵进水口阀门适当关闭,增加进水的阻力、减小流量,使电机电流不超额定,此时压力约0.2MPa(冯主任说:调节进口阀门比调节出口阀门更省电。这个我没有验证过)。由于调小了进水口的阀门,而泵的进水口与出水口之间的压差大于0.2MPa。我的理解是:改造前后泵的出口压力基本不变、热交换部分、冷却塔高度、全部管路等等参数相同,所以泵出口至冷却后蓄水池的总水阻不变、流量基本相等,表面分析:变化的主要是进水口的阻力并影响泵的实际扬程(进出口的压差)、变频驱动时的转速等(应该不会这么简单)。转速与轴功率之间的关系没有异议。

3)曾经观察过:设备启动时,水泵电机由静到动的短时间内,电机电流较大,电流一般不超过额定电流的50%(多级潜水泵在此状态就不好说了,此时的电机电流相对要大,如果是新潜水泵或维修过的泵,电流可能达到或超过额定电流,甚至堵转、无法启动),然后电流再降下来。在约20Hz以下的低速运转时电流很小,电流变化幅度也不大(当然,肯定有变化),这可能是:采用V/F控制、流量基本为0、设置有适当的转矩提升电压及功率与转速之间的关系等原因造成的。
随着频率的上升,电机电流逐渐明显增大。在约40Hz以后,特别是45H以后,随着频率的上升 电流急剧增大。达到50Hz时甚至超过额定电流,随着压力的上升电流逐渐有所下降,达到设定压力后频率下降,电流急剧下降。经一两次“波动”后进入动态平衡。
如果所选泵的扬程比较合理,富余量不是太多,在恒压状态 接近或达到50Hz时,一般不会超负荷太多,甚至在额定电流以内。
但是,多级潜水泵则不一定,超负荷的可能性较大,特别是新泵或维修过的泵。可能的原因:由于机械结构等原因,负载特性接近恒转矩类(其实应该说是变转矩与恒转矩的组合体),低速时近似恒转矩,高速时为二者的组合、选型时所参考动水位的准确性、预留的富余量等。所以满速运行时比较容易超负荷。由于深井供水多为单泵(一口井),即使是多口井(潜水泵)并网供水,采用适当降低设置“上限频率”的方法防止超负荷,也不会对系统产生不良影响。一般设置“上限频率”为约48Hz就可解决超负荷问题。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才

精华帖版主置评:嗯,很有经验并善于细致观察的一位工程师。非常不错的分享。