高手围观啊 谢谢大家的围观,今天赶巧在办公室遇见大侠 特意请教一下节能“秘籍”,原来是改造之前水泵电机频繁过载烧坏,为了解决烧电机问题,他改造的变频器,频率固定在47HZ, 我虚心请教1000度电是怎么计算来的是否有检测数据,他说没有 啊 是根据平时抄大表数据对比出来的(一个车间一块总进线表)当时真汗颜,我说希望你能加装一个三相电度表实际检测一下,也让我这边改不改造变频器有个数据依据,比较改造先期投入不少,后期维护也不少......僵持不改老板还以为咱偷懒不愿意干活^-^
我这边10KV进线受中频炉炼钢影响较大,有一路是11万变电站一个变压器出俩头,10KV 和35KV,35KV是给炼钢用,这边煤气站有台鼓风机变频驱动,项目交付时半年内鼓风机调停三次,故障代码都是欠压,后来我加一台进线电抗器,鼓风机未再因欠压跳过.......所以感觉进出线电抗器还是很有用滴,这边电网供电质量不好,9.6-11.2KV 变化范围这么大,受炼钢影响非常大