回复:关于时钟存储器的应用程序

用以致学

  • 帖子

    112
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2011-09-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-20 21:39:30

10楼

展开查看
以下是引用老学童在2015-01-20 18:13:12的发言 >8楼:这位坛友,你写的程序是得不到上升沿或下降沿信号的,MB28是(8位)信号源,MB29是(8位)中间变量,MB27是(8位)上升沿信号,
即MB29用于保存信号源(MB28)前一个周期的状态,因此,你写的程序脱离了上升沿或下降沿的原理,无法得到上升沿或下降沿信号。
将楼主的程序分解,例如: M28.0, 按西门子标准指令为:
上升沿
A M 28.0 //源信号
FP M 29.0 //中间变量
= M 27.0 //源信号的上升沿
下降沿
A M 28.0 //源信号
FN M 29.0 //中间变量
= M 27.0 //源信号的下降沿

如果不用西门子的标准指令,也可以得到上升沿和下降沿 信号:
上升沿
A M 28.0 //源信号
AN M 29.0 //中间变量
= M 27.0 //源信号的上升沿

A M 28.0 //源信号
= M 29.0 //中间变量(保存前一周期源信号)

下降沿
AN M 28.0 //源信号
A M 29.0 //中间变量
= M 27.0 //源信号的下降沿

A M 28.0 //源信号
= M 29.0 //中间变量(保存前一周期源信号)
以下是引用用以致学在2015-01-19 17:36:33的发言 >6楼:上面那段程序,怎么...

引用6楼详细内容:

上面那段程序,怎么觉得有问题呢?时间周期上升和下降都会发出一个脉冲,发一个改进型的程序
L MB 28
L MB 29 //PLC时钟设置地址
T MB28
XOW
L MB29
AW
T MB 27

MB28是前一周期,mb29是当前时钟,经测试可以得到上升沿