1、AOP显示禁止启动,肯定是有一定的原因的。应该查明其原因。是不是存在OFF2/OFF3信号?或者是有故障没有确认?等等
2、你是AOP按键调整频率?如果需要再次启动时直接运行到上次断电/停机时的频率,可以设置P1031=1,来保存原先的设定值。
3、可以实现掉电后,重新上电自启动。详细看P1210自动重启的参数说明。如果重启时不能保证电机处于停止状态,还要设置相关的参数P1200(捕捉再启动)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?