回复:【分享帖】小小阻尼孔解决液压系统加载卸载震动大问题

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-21 11:47:36

25楼

楼主改造的YV9,是一个溢流(限压)卸荷阀。正常工作时由上游压力控制阀芯,超高时自动溢流卸载,当系统不需要供油时电磁阀动作,使阀芯处于直通状态,泵出的油直接流回油箱。

你的压力测点在单向阀之后,这里的压力波动,按理讲不该影响到压力开关。

楼主又说油泵为变频加载,所以可以通过合适的减载曲线保证压力不产生剧烈变化。完全可以脱开YV9线圈不用。

虽然你的问题貌似解决了。但是根源是单向阀泄漏。

让机械工程师检修隔离单向阀吧!
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!