回复:求助:PM340 上电后直流电压偏高

太多不懂

  • 帖子

    9
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2015-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-21 14:06:20

2楼

继续:昨天晚上将该组盘柜电源切换到另一台变压器(原变压器为Dd0,新变压器为Dyn11),盘柜送电正常,电压,相序OK。
今天早上,给变频器送电,由Starter同时给这4台变频器接触器合闸命令,崩了,4个开关跳了3个,前面总开关跳闸。该变压器电压均为400V,对地230V,谐波装置运行正常,检查无异常,从新送电。

这次单台变频器逐步送电,电压一直检测到接触器出线端无异常才把变频器进线接上去测试,结果第一台(前面“崩”的时候未跳开关的)未爆炸,但直流电压仅为200V左右,变频器损坏。
给第二台变频器送电,合闸瞬间,爆了。。。

现在全卡在这了,不知道原因!!

求有经验的朋友指点迷津! 谢谢!