回复:三相交流110V 400HZ供电的电机怎么降低启动电流?有没有合适的变频器或者软启动?

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-21 14:55:24

30楼

真要是干的话方法还有:
加变压器12脉整流并联,然后接到单相AC220V变频交流输入。优点是可利用已有成型产品,三相负荷能够平衡。缺点是体积大和选型裕度可能要放开。电机的绝缘也要相应提高。
其实难题在于体积,用电阻降压启动完全可以,加个控制变压器整流就能得到旁路操作等的直流控制电源。电阻选型不要按长时间功率选,电阻的标称值是长时间工作值,短时间工作的功率要大很多倍。要看实际工况的转动惯量或加速时间来决定了。这个方案的缺点是体积占用。
再有呢可以选国产变频器,这个电压等级属于试验用电压,国产的完全可以承受。电压低,整流脉动小,整体方案更安全。有可能的话,他们订制起来很容易。相比之下好一些。
不要用晶闸管软启动,电源频率太高,脉冲同步和移相控制裕度较小。