以下是引用小沟在2015-01-19 17:20:09的发言 >59楼:不明白这个PID温控仪表起什么作用?PID不是PLC实现的吗?
在废钢调试的时候,就该发现这个问题了吧。
1: 厂家为了 保险起见,加了 温控仪表,热电偶先接入仪表,仪表变松出4-20 MA 电流给PLC ,PLC 根据这个电流 ,计算温度。同时控制柜,上温度控制有个选择开关 仪表/PLC 。选择PLC 时,PLC 的模拟量模块 输出信号进入现场的执行机构。当选择仪表时,仪表PID 运算后,4-20MA 模拟量输出 进入现场执行机构。
这样做的好处 就是PLC 停机或者PLC 控制不准确时,打到仪表控制。

2:废钢调试的时候,我在全力调PID ,没注意这些细节,当然废钢调试的时候量程好像没有改。,现在大家也说不清 什么时候改的量程了,老板也不追究了,所以 具体什么时候改的也不重要了。