回复:M功能如何使用,DBD 70的那个

快活的蝙蝠

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2007-07-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-21 16:14:33

1楼

关于M功能的使用,M00-M99的M功能就对应的DB21.DBX194.0-DB21.DBX206.3。
如果M功能译码如果>99,就需要使用扩展功能DB21.DBD70。
举例:
你想执行M200控制点Q0.0,那么编程如下
L 200
L DB21.DBD70
==D
S Q0.0
这样就可以实现M200功能了,注意该信号只存在于一个扫描周期,故需使用S。
MF_语句应该就是自己定义的一个变量吧。
鹰有时比鸡飞的低 但鸡永远不能比鹰飞的高