S7-1200 固件版本4.0 运动控制轴的组态(硬件限位不起作用)

已锁定

Sky仰望

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:游侠

注册时间:2012-12-20

普通 普通 如何晋级?

S7-1200 固件版本4.0 运动控制轴的组态(硬件限位不起作用)

1510

2

2015-01-21 20:13:14

关于自己跟西门子工程师探讨 s7-1200固件版本4.0出现轴组态硬件限位不起作用的问题!
今天现场调试组态两个轴,下载到一台新的1214C中在手动测试界面发现有个轴的硬件限位不起作用。以前同样的方式在V3.0固件版本上是没问题的就感觉很奇怪。于是又换了一个新的1214C 测试。
1:X轴 设定I0.2 I0.3为硬件上下限位。Y轴 设定I0.4 I0.5为硬件上下限位编译下载后 给X轴I0.2 和I0.3一个高电平 这时PLC轴显示在上 下限位。Y轴也是没问题。以为好了 是PLC问题,然后更换X轴上下限位为I0.4 I0.5 Y轴为I0.6 I0.7 重新下载硬件组态 重启CPU 再次测试发现X轴 在给I0.4 I0.5高电平信号 又不起作用了。而且观察轴的DB编辑器里面参数监控 即使I0.4 I0.5有信号 依旧是FALSE,但是Y轴却依旧坚挺硬限位起作用。也是醉了。。。
2:我怀疑是有BUG ,没有办法只能给西门子技术支持打电话,西门子张工按照我的方式在1217C上测试 也同样出现了这种问题。于是张工跟同事商量把CPU4.0固件版本升级到4.1固件版本。经过测试问题依旧 更新到4.1固件版本依旧不行,恢复出厂设置不行,删除组态 重新组态也是不行。。。。问题依旧没有解决,等待明天继续和西门子技术支持联系。
各位有使用4.0 或者4.1版本出现过这种问题吗?一起探讨下