不知道你用的是什么模式?P1300=?
如果P1300=0是V/F控制模式;
首先应该做电机快速调试P10=1,完全按照电机铭牌参数输入,且根据实际接法输入电机额定电流值。然后做P1910=1;变频器启动电机(不会转);自动检测绕组真实数值。
长期停机有可能初次启动静摩擦过大。这时可以提高P1312的数值。
电机实际额定功率是多少,P0307就输入多少。