1.P0700是开关量的来源;P1000是模拟量的给定来源。各是个嘛;

2.P0701是第一个开关量端子的输入,他就是他自己,与其他无关它连接了谁,谁受控于第一个开关量输入端子;

3.P0700 = 1,BOP控制启停,端子不能控制,但是如果把一个端子对应的参数,比如P0701 = 99,然后这个端子的r0722.0 连接一个其他的参数,这个端子也能起作用的。

4,P1000 = 1;P0700 = 2,端子控制启停,面板控制频率给定

。。。。以此类推