回复:P700、P701、P1000这三个参数的设定及是否有关联?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-21 21:05:16

3楼

对于P700,你可以视为“快捷键”,它帮你一键设置许多和启动/停止相关的内部参数。不包括频率来源。
P700的选择基本决定了启停的源;但仍可以根据需要修改。
如P700=1,则来源是BOP上的启停两个按键;这时端子上的启停不起作用。如果要起作用,就需要使用BiCo将一个“或门”加入,其输出到P840,它才是真正的启停控制点。其他OFF2/OFF3也是一样的。
AOP不是BOP它有多种用法。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?