回复:S120伺服驱动程序MDI设定值与实际电机转速关系

流浮

  • 帖子

    472
  • 精华

    11
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-01-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-01-21 23:03:23

14楼

展开查看
以下是引用永不言弃666在2015-01-14 10:11:53的发言 >8楼:朋友,看完您的简答,受益匪浅。我还有几个地方希望您能帮我确认下:
第一:按照你的那张图,1LU=0.001mm。我这边的机械装置是个转台,每次转60度。假设减速机输出轴连接的负载轴内径为50mm,那么机械转一圈移动就是314mm。那么我这边的精度就是314除以360000=0.00087mm=1LU。就是说,我们在配置时可以设置机械单位来表示实际机械移动的长度,比如你的图中的10000和我的图中的360000。即10000LU=10MM,360000LU=314MM,设置多少就对应实际长度。麻烦您告诉我这样理解正确吗?如果正确,设置该机械单位有没有什么根据,需要考虑什么?
第二:该式子:1000×1000LU/min=1000×1000÷10000rpm=100rpm,算出来的应该是减速机输出转速,对吗?如果减速比是10,则电机转速就是1000,请您帮忙确认下。
最后再问下图中的Modulo range:360000LU代表的是什么?以及蓝色阴影部分6:2是什么意思?
再次打扰了,希望您空的时候帮我解答下,谢谢啦朋友!
以下是引用鎏芙在2015-01-13 22:28:24的发言 >4楼

引用4楼详细内容:


[img]/club/bbs/upload/635567856652484777.jpg>

引用4楼详细内容:


[img]/club/bbs/upload/635567856652484777.jpg width=50 height=50 onload=DrawImage(this,230,230) border=0>


A:负载轴旋转一圈编码器所产生的脉冲数(LU)。
B:伺服电机旋转一圈,编码器产生的脉冲数(LU),脉冲×倍频=2048×2048=4194304。
C:电机轴与负载轴的减速比。例如:1:10,表示负载轴旋转1 圈,伺服电机旋转10 圈。
D:负载轴旋转一圈时设置的单位(LU),比如:您的机械旋转一圈移动10mm,机械单位设置10000。每个单位所表示的精度=10mm÷10000=0.001mm。

速度设定值(1000LU/min)对应转速为:
速度设定值为1000,如果负载轴旋转一圈需要10000LU,减速比为1∶1,那么对应转速为1000×1000LU/min=1000×1000÷10000rpm=100rpm。

如果自己有条件,可以自己做实验验证。
1、你的理解肯定是错误的,我在图中的举例(机械旋转一圈移动10mm),通常是指滚珠丝杆类负载移动的距离。既然你的是转台,而且你也提到每次转60°,机械单位设为360000LU,那么转台转一圈是360°,每次转60°所走的位移为60000LU,你这种应用可以激活模态轴,你提到的”Modulo range:360000LU"指的就是模态轴一个周期的长度。
注:设置每负载位移(P2506:10000LU)可以使物理实际位移与驱动器内部长度单位进行关联,从而进行精确定位控制。
2、你的计算是正确的。