展开查看
以下是引用快活的蝙蝠在2015-01-21 16:14:33的发言 >1楼:关于M功能的使用,M00-M99的M功能就对应的DB21.DBX194.0-DB21.DBX206.3。
如果M功能译码如果>99,就需要使用扩展功能DB21.DBD70。
举例:
你想执行M200控制点Q0.0,那么编程如下
L 200
L DB21.DBD70
==D
S Q0.0
这样就可以实现M200功能了,注意该信号只存在于一个扫描周期,故需使用S。
MF_语句应该就是自己定义的一个变量吧。
那如何定义M200 指向的就是dbd70而不是DBD76或者DBD82呢